Hola, cofrades.
A esta hora, no sé si pagar una ronda de bebidas alcohólicas, o unas tazas de tila, para los que no duermen. Escoged. Al tema: La cámara donde se aloja el grupo de frio de la nevera, se calienta mucho, en particular durante el verano, lo que hace que la nevera no enfríe lo que debería. Ya se le ha puesto una rejilla de ventilación, pero creo que no es suficiente, por lo que quiero ponerle un extractor. |
|
#2
|
||||
|
||||
|
Hola, cofrades.
A esta hora de insomnio, no sé si invitaros a una ronda de bebidas alcohólicas, o unas tazas de tila, para los que, como yo, estamos desvelados. Escoged. Al tema: La cámara donde se aloja el grupo de frio, que es la misma donde está también la nevera, se calienta mucho, en particular durante el verano, lo que, tal vez, hace que la nevera no enfríe lo que debería. Ya se le ha puesto una rejilla de ventilación, pero creo que no es suficiente, por lo que he pensado ponerle un extractor, y un impulsor. Excepto cuando vamos a vela, la nevera siempre está conectada, incluso en puerto. El acceso al interior de esta cámara es muy pequeño, por lo que cualquier manipulació en su interior es muy complicado Y ahora vienen las preguntas: ¿conectaríais el extractor e impulsor (dos ventiladores -de ordenador- de 0'1A cada uno) al grupo de frío para que uno y otros se pongan en marcha y se paren simultáneamente, y cómo los conectaríais? o ¿los conectaríais directamente a la corriente 12v del barco con un simple interruptor? (En ambos casos pondría un fusible) ¿Sería suficiente la ventilación? ¿Sería conveniente aislar más la nevera, y con qué productos o materiales? Gracias por vuestros sabios consejos. Ya os diré qué tal van las soluciones que me déis. Otra ronda. |
|
#3
|
||||
|
||||
|
Hola, A estas horas mejor alguna cosa calentita, no entiendo gran cosa, pero un buen aislante termico y facil de utilizar seria la espuma de poliuretano, aisla tanto para fuera como para dentro, yo utilizo una garrafa de plastico recubrierta con la espuma de poliuretano, la lleno de agua fresca y me aguanta todo el dia igual de fresca a un dandole el sol.
Espero te sirva de algo mi comentario. |
|
#4
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() ![]() ![]() Gracias por la información. Pero ... perdona mi supina ignorancia: dónde -estoy en Barcelona- se puede conseguir esta espuma de polieuretano y cómo se coloca? Gracias de nuevo. Saludos y ![]() ![]() ![]() |
|
#5
|
||||
|
||||
|
La mia tiene un ventilador que evacúa el calor desprendido por la nevera. Se pone en marcha por medio de un termostato. La pega es que este ventilador (que ya estaba instalado cuando compré el barco) chupa que se las pela: unos 4A.
![]() Muchas veces he pensado en sustituirlo, pero mi duda es si el caudal de aire que mueve un ventilador de ordenata será suficiente. Para mi que no ![]()
__________________
No es tan malo envejecer, si se considera la alternativa... (Katharine Hepburn) ... Pero que difícil es aceptarlo (Epops)
|
|
#6
|
||||
|
||||
|
Cita:
![]() ![]() ![]() EPOPS Te copio el "invento", y así no tendré que tocar el grupo de frío. Sólo que pondré unos ventiladores de ordenata, que gastan mucho menos: 0'1 A nominales cada uno. Piénsatelo. ![]() ![]() ![]() |
|
#7
|
||||
|
||||
|
Cita:
El ventilador que tiene el grupo suele ser de 0,4 amperios por lo que puedes poner un ventilador en paralelo de hasta 0,6 amperios, La falta de rendimiento tambien puede ser por exceso de gas o mal aislamiento de la nevera, ademas de como ya supones la mala ventilacion del grupo.
__________________
repara tu nevera: www.frioextrem.com |
|
#8
|
||||
|
||||
|
Compra en las casas de informatica los ventiladores de ordenador,van a 12v y no gastan nada 0'4,creo que valen 6€ y pones uno de entrada y otro de salida conectandolos con el motor de la nevera,asi se pondran en marcha y pararan al mismo tiempo
SALUDOS |
|
#9
|
||||
|
||||
|
El acceso al interior de esta cámara es muy pequeño, por lo que cualquier manipulació en su interior es muy complicado
entiendes por que los frigoristas cuando arreglamos NEBERAS cobramos 1000€ la hora . si ya lo digo yo EL COLMO DEL FRIGORISTA ESTA EN DEJAR FRIO AL CLIENTE CON LA FACTURAAA Y YA ESTA JE JE JE saluttttt kiqujulianicooo ataca si no seras siempre POBRE como yo
__________________
kiqu
|
|
#10
|
||||
|
||||
|
Una ronda
Yo puse una rejilla de salida y otra de entrada. Mejoró |
|
#11
|
||||
|
||||
|
[quote=
julianicooo ataca si no seras siempre POBRE como yo[/QUOTE] tu si que debes de estar forrao je je, antes los frigoristas eran tratados de Usted..![]()
__________________
repara tu nevera: www.frioextrem.com |
|
#12
|
||||
|
||||
|
Cita:
Acabo de leer tu artículo en la webb: fantástico, y me ha aclarado muchas dudas; se nota la profesionalidad. Muchas gracias y brindo ![]() ![]() por el autor de este artículo.Este próximo finde voy a ir a hacer chapuzas al barco. Veré si puedo conectar un ventilador al del compresor. Por cierto (y aprovechando la sapiencia de un buen profesional), supongo que en las especificaciones técnicas del compresor constará el amperaje de la placa, para poner uno o dos ventiladores (uno impulsor, y otro extractor). En todo caso: ¿Tu crees que con un solo extractor -y una rejilla de entrada de aire fresco- será suficiente? ¿cabría la posibilidad de acoplar a la placa un relé para poder poner más ventilación? ![]() ![]() para todos |
|
#13
|
||||
|
||||
|
Yo he puesto un segundo ventilador, después de que hace un par de veranos se parara el compresor tras un calentón. Después de llamar a Julián en mitad de sus vacaciones, me indicó cómo intentar revivirlo. Funcionó y hasta hoy
![]() Lo he conectado directamente a los 12V que llegan al grupo, pero con un pequeño circuito que hace de termostato, y una resistencia NTC pegada con pasta de silicona al grupo. Así, cuando se calienta el compresor, se pone en marcha, pero no siempre que está trabajando, sobretodo en invierno. Este es un esquema clásico de un 741 como termostato. R1 es una NTC cualquiera y R2 se cambia por un potenciómetro de 10K para ajustar la temperatura de disparo: Es muy fácil de hacer y el coste no llega a los 10 €. si ves que te supone alguna dificultad, puedo montarte uno, en caso de que te parezca interesante el invento. Salu2. Carmelo ( O L A J E ) ![]()
__________________
Call Sign: EA7AZH & 23Oscar2 en REMER |
![]() |