A continuación pongo una tabla donde se puede observar la intensidad máxima en función de la sección del cable (de cobre), y la potencia a que corresponde esa intensidad máxima, en función de la tensión de trabajo que tengamos, tened en cuenta que son secciones comerciales:
Una recomendación muy buena para una instalación basada en la producción de electricidad mediante energías fotovoltaicas, es que después de hacer los cálculos, utilicemos cables de una sección superior, que aunque esto producirá un aumento de coste a la hora de comprar los cables, puede evitar problemas futuros, y además reducirá considerablemente las pérdidas de energía debidas a la instalación de cableado.
El diámetro que tú dices es ese aproximadamente.
Si, la salida de carga es la de la bombillita.
La mayoría de los reguladores lee la tensión de las placas y las baterías y conforme a la tensión de las baterías así da la salida, por eso es muy importante conectar siempre primero las baterías y lo último las placas.
Te pongo un ejemplo sacado de internet del cálculo de la sección del conductor, por aquello de la vagancia a la hora de escribir.
2 * L * I / 56 * %
L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor )
I amperios que van a pasar por el conductor
56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 )
% es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 12 , 24 voltios )
Longitud 10 metros
Amperios 17.6
Cobre 56
un 3% de caída admitida que a 24 voltios son 0.72v
2 * 10 * 17.6 / 56 * 0.72 = 8.73 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior