| VHF: Canal 77 |    | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
#10
|
||||
|
||||
|
Cita:
Una fórmula a usar: 2 * L * I / 56 * %= S mm2 L longitud del conductor ( lo que mide en metros un solo conductor ) I amperios que van a pasar por el conductor 56 es un constante ( para el cobre 56 ,aluminio 35 ) % es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del sistema 36 voltios ) Longitud cable1 metro Amperios 100, suponiendo potencia motor de 3.600 w Cobre 56 un 3% de caída admitida que a 36 voltios son 1,08v 2 * 1 * 100 / 56 * 1,08 =3,857 mm2 , lo que nos lleva a la sección comercial superior de 4 mm2, Suponiendo que entre baterias, al ser la tensión menor la sección será mayor; en el peor de los casos, 12v, se multiplica por 3, o sea 12 mm2. Si usas 25 mm2 para todo estará más que cubierto en cualquier caso. |
|
|