Hoy me vais a permitir que os cuente un brico que he llevado a cabo en mi
![]() El paciente ,un furia 372,tenía una acometida eléctrica con enchufe de 16 amperios y fusibles de 10 amperios (que yo substituí pr 15 A) un pequeño cálculo matemático nos lleva a W= VxAx 0,8 (en corriente alterna usease la del puerto) Ergo tenemos una potencia disponible de 220x15x0,8= 2640 Watios si consideramos que un calefactor de aire ya chupa 2000W veremos que esto no tiraHagamos un pequeño balance calefacción 2000W alumbrado a 220 v interior 300W calentador de agua 800W Cargador de baterias 20Ax13.8 V =280W (aquí es continua no hay factor 0,8) Varios 200W Total 4580 W Es decir 4580/220/0,8 = 26 A Parece razonable dimensionar la nueva toma a 30 A dejando las protecciones a 25 A (aquí siempre hay un factor de simultaniedad pues no todo va siempre a tope al mismo tiempo es razonable considerar que rondará el 75% osease que tenemos un marge mas o menos del 25%) He optado por una conexión hubell de 32 A que comercializa acastillage-diffussion.El cable (que era de 2x 1mm2 de sección más tierra) será substituido por uno de 2x2,5 mm2 de sección más tierra .La conexión al muelle ya es de 32 A por lo que se podrá reutilizar Veamos el trabajo realizado en el siguiente post Cierraelpico currante de la electrsiá editado para quitar imágenes que no salen Editado por cierraelpico en 09-04-2007 a las 20:17. |
|
|