Predeterminado Sobre magnetotermicos para CC

Hola buenos días:
Sabéis si los magnetotermicos pueden trabajar con CA y CC indistintamente, en los catálogos no hace referencia a ello.
Gracias por vuestra paciencia, quedo a la espera de alguna respuesta.

__________________


Socio fundador ANAVRE
apuntate a la asociación
ANAVRE
http// anavre.org
Citar y responder
  #2  
Antiguo 27-04-2021, 15:02
Avatar de Egis
Egis Egis esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-03-2021
Mensajes: 2,793
Agradecimientos que ha otorgado: 2,637
Recibió 3,038 Agradecimientos en 1,531 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Cita:
Originalmente publicado por Luisvi Ver mensaje
Sabéis si los magnetotermicos pueden trabajar con CA y CC indistintamente, en los catálogos no hace referencia a ello.
Las llaves de corte magnetotermicas (o termomagnéticas) de CA pueden trabajar también en continua. Sólo que hay que tener en cuenta lo siguiente:

A) Los valores de regulación térmica NO difieren mucho en corriente continua con relación a corriente alterna. (Hay que hacer algunas correcciones menores por el Fp de la carga que, como varía de instalación en instalación, es imposible determinar de antemano)

B) Los valores de regulación magnética SÍ están bastante influenciadas por la corriente continua. Hay que corregir los valores por 1.5

En la PRÁCTICA (no en teoría) lo que se hace es poner una Termomagnética calculando su valor como si fuera un 50% superior... o sea si la Termomagnética dice que es para 10 A en Corriente Alterna entonces suponemos que es como si fueran 15 A en CC.

¿Se entiende?

Para hacer un cálculo PRECISO y en detalle (impráctico e irrelevante en la practica) hay que calcular los valores de acuerdo a los valores propios de la instalación y de la llave en particular cosa que lleva bastante tiempo y, en instalaciones con pequeñas cargas, es irrelevante.

NOTA: OJO que en muchas casas de electricidad te van a decir que en CC hay que poner Sí o Sí térmicas de CC lo cual es FALSO. El tema es que los vendedores quieren vender las marcadas como de CC que suelen ser muchísimo más caras. Las térmicas de CC son las mismas que las de CA sólo que en la etiquetas le estampan distintos valores según corresponda a los ajustes.
Citar y responder
11 Cofrades agradecieron a Egis este mensaje:
Clapton (27-04-2021), Hopetos (28-04-2021), Joanet78 (27-04-2021), kUcHilla (28-04-2021), Luisvi (27-04-2021), Luis_pm (29-04-2021), mascarat (27-04-2021), Mastelerillo (01-05-2021), Selvaard (02-05-2021), Velmar (01-05-2021), xordiete (27-04-2021)
  #3  
Antiguo 27-04-2021, 19:23
Avatar de ck75
ck75 ck75 esta desconectado
Pirata pata palo
 
Registrado: 06-01-2016
Mensajes: 477
Agradecimientos que ha otorgado: 45
Recibió 77 Agradecimientos en 74 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

los amperios no son los mismos en CC q en CA? Pregunto porque si al fin y al cabo un termico mecanicamente son dos laminas mas o menos gruesas en función del amperaje y "saltan" cuando pasa mas del indicado...Digamos que 10A en CC no son iguales a 10 A en CA?
Citar y responder
  #4  
Antiguo 27-04-2021, 19:46
Avatar de Egis
Egis Egis esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-03-2021
Mensajes: 2,793
Agradecimientos que ha otorgado: 2,637
Recibió 3,038 Agradecimientos en 1,531 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Cita:
Originalmente publicado por ck75 Ver mensaje
los amperios no son los mismos en CC q en CA?
A ver...
La cosa NO es tan simple.
Las llaves de corte termomagnéticas tienen dos componentes disparadores de corte, el primero es el componente magnético (una bobina) y el segundo es el componente térmico una dupla "bimetálica".
El magnético se dispara cuando la corriente produce una inducción que supera el humbral de disparo (eso pasa de forma casi instantánea), y el térmico se dispara cuando el bimetálico se calienta más allás de su límite (eso tiene un delay producido por la inercia térmica)

El calentamiento resistivo (por eso se calienta el bimetálico) es producto de la potencia que pasa por el circuito... pero... OJO... en circuitos de corriente alterna calcular la potencia eléctrica es algo más complejo que hacer Potencia=Tensión*Intensidad sino que además habrá que conocer el factor de potencia de todas las cargas del circuito para hacer el cáculco justo.

Por otra parte la corriente continua se comporta de manera MUY distinta en una bobina (el componente magnético de una llave termomagnética es una bobina) que la corriente alterna.

Por eso el paso de una corriente de 10A en CC no produce el mismo efecto que el paso de 10 A en CA. Por ejemplo el paso de una corriente continua por el primario de un transformador NO produce efecto alguno en su secundario. Otro ejemplo el paso de una corriente alterna por un circuito debe ser calculado tomando en cuenta el factor de potencia de la carga de ese circuito de corriente alterna y que es la relación entre la potencia activa, y la potencia aparente.

La corriente continua y la alterna producen distintos efectos y se comportan de distintas formas en cada circuito. Es más... si tocas un cable con 220v de CA te va a dar una patada de la hostia pero... por lo más probable que te salves pero si tocas uno con 220v de CC casi de seguro quedás frito.

Aún así las térmicas comunes de alterna SIRVEN para continua.
De hecho térmicas de CA y de CC son iguales sólo que -a térmicas iguales- admiten distintas cargas y así se las etiqueta.

Editado por Egis en 27-04-2021 a las 19:57.
Citar y responder
6 Cofrades agradecieron a Egis este mensaje:
ck75 (28-04-2021), Clapton (29-04-2021), GUDARI (28-04-2021), juan2000 (28-04-2021), Mastelerillo (01-05-2021), Selvaard (02-05-2021)
  #5  
Antiguo 27-04-2021, 20:34
Avatar de Luisvi
Luisvi Luisvi esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Costa Blanca
Edad: 69
Mensajes: 1,567
Agradecimientos que ha otorgado: 505
Recibió 179 Agradecimientos en 144 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Muchísimas gracias, ya estoy más tranquilo, gracias, gracias, gracias.
__________________


Socio fundador ANAVRE
apuntate a la asociación
ANAVRE
http// anavre.org
Citar y responder
  #6  
Antiguo 27-04-2021, 20:40
Avatar de Luisvi
Luisvi Luisvi esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 27-10-2006
Localización: Costa Blanca
Edad: 69
Mensajes: 1,567
Agradecimientos que ha otorgado: 505
Recibió 179 Agradecimientos en 144 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Entonces, si quiero proteger un circuito en CC de 30 A. Tengo que ponerle uno de 20 A. Es así.?
__________________


Socio fundador ANAVRE
apuntate a la asociación
ANAVRE
http// anavre.org
Citar y responder
  #7  
Antiguo 28-04-2021, 21:33
Avatar de ALFA
ALFA ALFA esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 26-10-2006
Localización: Localhost
Edad: 38
Mensajes: 1,276
Agradecimientos que ha otorgado: 53
Recibió 288 Agradecimientos en 226 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Cita:
Originalmente publicado por Luisvi Ver mensaje
Entonces, si quiero proteger un circuito en CC de 30 A. Tengo que ponerle uno de 20 A. Es así.?
Mas bien de 45A!
__________________
ALFA

Procure no ser una persona con éxito, sino una persona con valores (Albert Einstein)
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ALFA
Luisvi (01-05-2021)
  #8  
Antiguo 29-04-2021, 09:30
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 796
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Cita:
Originalmente publicado por Luisvi Ver mensaje
Hola buenos días:
Sabéis si los magnetotermicos pueden trabajar con CA y CC indistintamente, en los catálogos no hace referencia a ello.
Gracias por vuestra paciencia, quedo a la espera de alguna respuesta.

Los catálogos si que hacen referencia al tipo de corriente que han de manejar.
Todos los fabricantes tienen modelos para ambos tipos de corriente c.a. y c.c.

Habiendo como hay de corriente continua, no veo el problema.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien
Luisvi (01-05-2021)
  #9  
Antiguo 01-05-2021, 16:53
Avatar de Velmar
Velmar Velmar esta desconectado
Capitán pirata
 
Registrado: 07-06-2009
Localización: Mediterráneo. Desde aquí hasta Grecia. (Por ahora...)
Edad: 63
Mensajes: 752
Agradecimientos que ha otorgado: 521
Recibió 228 Agradecimientos en 132 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Cita:
Originalmente publicado por Egis Ver mensaje
Las llaves de corte magnetotermicas (o termomagnéticas) de CA pueden trabajar también en continua. Sólo que hay que tener en cuenta lo siguiente:

A) Los valores de regulación térmica NO difieren mucho en corriente continua con relación a corriente alterna. (Hay que hacer algunas correcciones menores por el Fp de la carga que, como varía de instalación en instalación, es imposible determinar de antemano)

B) Los valores de regulación magnética SÍ están bastante influenciadas por la corriente continua. Hay que corregir los valores por 1.5

En la PRÁCTICA (no en teoría) lo que se hace es poner una Termomagnética calculando su valor como si fuera un 50% superior... o sea si la Termomagnética dice que es para 10 A en Corriente Alterna entonces suponemos que es como si fueran 15 A en CC.

¿Se entiende?

Para hacer un cálculo PRECISO y en detalle (impráctico e irrelevante en la practica) hay que calcular los valores de acuerdo a los valores propios de la instalación y de la llave en particular cosa que lleva bastante tiempo y, en instalaciones con pequeñas cargas, es irrelevante.

NOTA: OJO que en muchas casas de electricidad te van a decir que en CC hay que poner Sí o Sí térmicas de CC lo cual es FALSO. El tema es que los vendedores quieren vender las marcadas como de CC que suelen ser muchísimo más caras. Las térmicas de CC son las mismas que las de CA sólo que en la etiquetas le estampan distintos valores según corresponda a los ajustes.
Muchísimas gracias!!!!

Ojalá las respuestas fueran siempre así de claras y de bien informadas!!
__________________


“Un buen viajero no tiene planes fijos ni tampoco la intención de llegar”
Lao Tzu
Citar y responder
  #10  
Antiguo 01-05-2021, 18:00
Avatar de Eien
Eien Eien esta desconectado
Corsario
 
Registrado: 13-03-2020
Localización: RCNV
Mensajes: 1,947
Agradecimientos que ha otorgado: 796
Recibió 1,249 Agradecimientos en 719 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Abundando en lo que muy bien dice "Egis"...

La curva de disparo será del tipo universal, C (5÷10 In) y de corriente continua.
Los valores y características de desconexión térmica NO se ven afectados tanto si los interruptores automáticos trabajan en corriente alterna o en corriente continua. El relé térmico es la parte del interruptor automático encargada de la protección contra sobrecargas.
Los valores y características de desconexión magnética SI se ven afectados por el trabajo en corriente continua, debido a que los parámetros de excitación de la bobina de la protección magnética son distintos en corriente continua y en corriente alterna.
El relé magnético es el que actúa en caso de cortocircuito.
Cómo regla general, el umbral de desconexión magnética bajo corriente continua se ve incrementado en un 40% aproximadamente, respecto al umbral de desconexión magnética bajo corriente alterna.

Ejemplo: Un interruptor de curva C, de 10A de intensidad nominal, cuyo umbral de intervención magnética se encuentra comprendido entre: 50A y 100A (5-10xIn) en corriente alterna, en corriente continua dicho umbral pasará a situarse entre:
70A y 140A (50A+40%=70A - 100A+40%=140A que sería 7÷14xIn).

En lo que se refiere a la capacidad de ruptura, los valores de corte son distintos en corriente alterna y en corriente continua. Para mantener la capacidad de ruptura original del aparato en corriente alterna, (6 KA) debe seguirse la siguiente norma para mantener el poder de corte:
1.- Hasta 48 Vcc puede utilizarse un solo polo, manteniéndose el valor original de poder de corte.
2.- Para tensiones mayores (no es el caso en barcos) conectar enserie varios polos...

Pero repito... Hay magnetotérmicos muy baratos y de corriente continua, no hay porqué de ponerlos de corriente alterna.
__________________
Saludos de EIEN

Терпіння та смирення...
Citar y responder
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien
Selvaard (02-05-2021)
  #11  
Antiguo 01-05-2021, 19:25
Avatar de beta4
beta4 beta4 esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-11-2010
Mensajes: 2,134
Agradecimientos que ha otorgado: 49
Recibió 655 Agradecimientos en 478 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Existen diferencias muy importantes entre los magnetotermicos de CA- CC aunque mantengan el mismo formato de paquete ,ademas de venir correctamente calibrados para el trabajo que tienen que hacer.
Esta en su interior algo muy importante es el circuito apaga chispas .

No seria la primera vez que alguno se requema .




Saludos
Citar y responder
  #12  
Antiguo 01-05-2021, 20:16
Avatar de beta4
beta4 beta4 esta desconectado
Hermano de la costa
 
Registrado: 01-11-2010
Mensajes: 2,134
Agradecimientos que ha otorgado: 49
Recibió 655 Agradecimientos en 478 Mensajes
Sexo:
Predeterminado Re: Sobre magnetotermicos para CC

Existen diferencias muy importantes entre los magnetotermicos de CA- CC aunque mantengan el mismo formato de paquete ,ademas de venir correctamente calibrados para el trabajo que tienen que hacer.
Esta en su interior algo muy importante es el circuito apaga chispas .

No seria la primera vez que alguno se requema .




Saludos
Citar y responder
Responder Ver todos los foros en uno

Osmosis

Etiquetas
magnetotermicos


Reglas del foro
No puedes crear discusiones
No puedes responder a mensajes
No puedes editar tus adjuntos
No puedes editar tus mensajes

BB code está activado
Emoticonos está activado
El código [IMG] está activado
El código HTML está desactivado
Ir a


Todas las horas son GMT +1. La hora es 23:29.


Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
© La Taberna del Puerto