![]() Estoy instalando un Lofrans de 1000 watios. El caso es que Lofrans tiene dos tipos de magneto, uno al que denomina "thrmal" simplemente y que vale unos 40 € y otro que vale mínimo 100 € y de ahí para arriba en función del amperaje.
No se en qué se diferencian ni qué amperaje elegir. En principio serían 120 A ¿no? A ver si alguien sabe algo de esto. (vaya coxones, Lofrans ![]() Ron para olvidar. |
#2
|
||||
|
||||
![]() Mira...
La protección eléctrica la puedes comprar de cualquier marca BUENA, no necesariamente la de Lofrans. Sólo deberás colocar una llave magnetotérmica adecuada Y por supuesto el CABLE adecuado porque NO vale poner una magnetotérmica de 50A si luego vais a salir de ella con un cable de 2 mm. porque primero se quemará el cable y luego quizás "salte" la protección. Si el Molinete es de 1.000 W y lo alimentas con 12V la corriente será de 83,33A Así que pon una magnetotérmica de 85A o 90A Y... por supuesto un cable adecuado que deberás calcular por la intensidad como por la longitud del ramal considerando también si irá al aire o bajo ducto.
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) |
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Egis | ||
McIan (09-05-2023) |
#3
|
||||
|
||||
![]() Cita:
|
#4
|
||||
|
||||
![]() No todos los magnetotérmicos tienen el mismo comportamiento ya que algunos saltan muy rápidamente (tienen una curva de calentamiento muy rápida) mientras que otros son más lentos y dejan un cierto margen.
En todo caso, no pongas uno baratito sino que busca uno de una buena marca. Será un magnetotérmico lento pero fiable, que no estará saltando a la de tres. |
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a ZARKA | ||
McIan (10-05-2023) |
#5
|
||||
|
||||
![]() La diferencia fundamental entre el "termico" y el "hidráulico" estriba en que al último no le afecta la temperatura para el calibre en amperios que tenga. Sobre todo en motores con puntas altas al inicio del arranque, este sistema evita disparos no deseados.
Puedes ver cual te aconseja el fabricante del molinete, o montar uno de 84x1,25: 105A, lo que demanda uno de 100 o de 125A. El cableado hasta 15m, puede ser de 25mm2 como mínimo.
__________________
Saludos de EIEN ![]() Смиренність не є ознакою слабкості. Editado por Eien en 10-05-2023 a las 19:37. |
Los siguientes cofrades agradecieron este mensaje a Eien | ||
McIan (10-05-2023) |
#6
|
||||
|
||||
![]() Cita:
He pensado que uno de 100 a me cubriría un margen de picos de corriente razonable. Ahora el problema es encontrar algo razonablemente caro. Lewmar, Lofrans... descartados por su precio, pero tampoco quiero poner uno de 20 euros. ¿Alguna marca recomendable? El cableado lo voy a poner de 50 mm2, más que nada por la caída de tensión, ya que he calculado, a grosso modo, unos 18 metros de tendido ida y vuelta(con curvas etc). Además, el margen de corriente máxima admisible con cable de 25 mm2 es un poco justo. Saludos |
#7
|
||||
|
||||
![]() Cita:
Habrá que ver que encuentras en las tiendas. Pero si consigues Siemens mejor.
__________________
Saludos. Y por si quieren darse una vuelta por mi TW ![]() https://twitter.com/egis57 (Hay información bursátil y económica) |
#8
|
||||
|
||||
![]() BlueSea Systems es una buena marca.
|