Sobre las cosas a tener en cuenta, entre muchas otras:
-Si se usan regletas, en las cabezas metálicas y allá donde se vea algo metálico, gotita se silicona para aislarlos del aire. -Fijas las regletas cuando sea posible al mamparos para que no se muevan. -Usar tubos corrugados para pasar los cables. Se puede pegar a mamparos o el casco con solicona o masilla de poliuretano (mejor). -Dejar cabitos pasados en los tubos corrugados para usar cómo guias para pasar cables que más adelante se te ocurran. -220 lejos de 12V. -Mantener los cables lejos del suelo si es posible y lejos de fuentes de humedad o potencial humedad (bases de candeleros, amclajes de winches...). -Usar termorretráctil para las uniones (el acabado queda de lujo y sed protegen los cables de la humedad). -Terminales faston (preaisladas o con termorretráctil) para poder desenchufar los elementos con seguridad. -Si se usan negativos comunes para distintos elementos, usar cable de sección mayor. -Tener en cuenta las secciones de cable en función del consumo, y sobretodo, de la longitud total del cable. -Etiquetas por doquier. ... ![]() ![]() ![]()